土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 这样的基础该怎么处理,头都大了.

这样的基础该怎么处理,头都大了.

发布于:2009-10-26 21:27:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
手上一个工程,业主要求改户型,但要命的是桩基已按原户型做了,新户型和原户型根本就完全不一样,搞的现在基础梁和上部结构完全对不上.只能梁架梁来解决,现在一些地基梁的集中力有2000多KN,部份桩基也不够.补桩的话那桩距又不允许.这该怎么办..还有什么其他的基础设计类型来弥补吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • colywate
    colywate 沙发


    少量这种处理我觉得是可以的,毕竟是纯剪住宅,上部整体性还是比较好的
    但是你所说的包桩加强桩基承载力的方法,恕我孤陋寡闻
    2009-11-01 23:17:01

    回复 举报
    赞同0
  • jxfx1023
    jxfx1023 板凳
    可不可以在偏位不大的情况下将桩身包大至满足承载力要求,上面再加设承台使新老桩联合受力.不知这样处理可行吗?
    2009-11-01 21:44:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多