土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高手进  急

高手进  急

发布于:2009-10-26 21:00:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压开关柜防火及防护措施都有什么?  急!!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qthliu
    qthliu 沙发
    学习
    除开关和二次线外,无可燃物
    2009-11-24 15:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 板凳


    不太明白楼主问的是消防要求还是自身设备特性;

    消防要求您看一下电气设计手册和当地的电气场所消防条例;

    如果说自身的要求:目前咱们用的线缆和元件基本是阻燃材料(或不延燃)

    断路器也会对过载和短路起保护作用;
    如担心元件的可靠性,貌似可以加弧光继电器(名字不知道对不对)检测弧光,断相应回路;
    2009-10-28 12:57:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV3PT手车一次中心点连接用的接线材料

KYN28-12 10KV3PT手车中一次中心点连接用的接线材料是什么。电线是普通的0.4KV电压等级的吗?

回帖成功

经验值 +10