土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1# 2#直流屏问题

1# 2#直流屏问题

发布于:2009-10-26 20:16:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发现1# 2#直流屏,有接地状况,都是73V 36V,请问这是什么原因呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • iloveing
    iloveing 沙发
    直流接地是个问题啊。。。
    都是73V 36V什么意思?
    2009-11-07 16:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • feiniao0003
    feiniao0003 板凳

    感觉就是这意思
    2009-11-07 12:15:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于工厂供电书内一句话的理解

在中性线和保护线截面的选择一节中有这句话“对于三次谐波电流较大的三相四线制线路,由于各相的三次谐波电流都要通过中性线,使得中性线电流可能接近甚至超过相电流,因此这种情况下,中性线截面应等于或大于相线截面”中性线电流能大于相电流嘛? 请问什么样的三相四线制线路才是上文提到的三次谐波电流较大的三相四线制线路呢?