求助:电脱盐废水处理工艺设计

提问 发帖 回复

我最近在做一个电脱盐废水小试,原水COD 5800,硫化物120 mg/l,pH 10.3,现在想COD降到1000以下,硫化物降到4以下,pH 6-9,老板要求用物化法处理,我原想用混凝-fenton氧化处理,但用硫酸亚铁或聚铁加PAM混凝后虽然硫化物基本能去除,但是COD只能降200-300,混凝出水直接用fenton氧化又达不到1000以下,想请教下有什么工艺或者组合工艺能达到要求呀!俺是刚毕业的请大虾们都来帮帮忙~~~~~~~~~

我最近在做一个电脱盐废水小试,原水COD 5800,硫化物120 mg/l,pH 10.3,现在想COD降到1000以下,硫化物降到4以下,pH 6-9,老板要求用物化法处理,我原想用混凝-fenton氧化处理,但用硫酸亚铁或聚铁加PAM混凝后虽然硫化物基本能去除,但是COD只能降200-300,混凝出水直接用fenton氧化又达不到1000以下,想请教下有什么工艺或者组合工艺能达到要求呀!俺是刚毕业的请大虾们都来帮帮忙~~~~~~~~~
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复
  • michelle620zm
    michelle620zm 2009年10月26日 21:47:41 2楼
    怎么没有高手帮忙解答啊,自己顶一下!!!
    回复 0 举报
  • niaoyanz
    niaoyanz 2009年10月27日 10:03:39 3楼
    看了3遍,感觉自相矛盾,你里面说COD能降到200-300.前面要求却是1000.
    回复 0 举报
  • michelle620zm
    michelle620zm 2009年10月27日 11:20:09 4楼
    不是降到200-300,而是降了200-300,就是说混凝后COD还是5000多
    回复 0 举报
  • niaoyanz
    niaoyanz 2009年10月27日 13:05:02 5楼
    你有水样没!寄一桶给我,我帮你分析下!
    回复 0 举报
  • michelle620zm
    michelle620zm 2009年10月27日 14:38:31 6楼
    我现在都没有水样,只有一些数据,我都是自己配水做的,水中因为含乙醇胺类物质导致COD较高
    回复 0 举报
  • charles1016
    charles1016 2009年10月27日 20:45:06 7楼
    我也在实验室做过电解-fenton处理高盐的高浓度废水,基本没什么办法,不晓得连电解和fenton都搞不定的东西,还有什么办法不。。。
    回复 0 举报
  • michelle620zm
    michelle620zm 2009年10月28日 08:20:20 8楼
    你是用电解和fenton联用还搞不定啊,电解是铁炭微电解吗,你用fenton处理后COD能降多少啊,不知道是不是我的反应条件不合适啊
    回复 0 举报
  • niaoyanz
    niaoyanz 2009年10月29日 09:03:18 9楼
    芬顿的效果一般都还不错的 可能你条件没控制好吧! 芬顿条件很苛刻的
    回复 0 举报
  • michelle620zm
    michelle620zm 2009年10月29日 10:07:10 10楼
    恩,我把双氧水量加大了,COD又降了些,我再摸摸条件试试
    回复 0 举报
  • michelle620zm
    michelle620zm 2009年10月29日 15:58:06 11楼
    我现在是自己配的模拟废水做的,当初就没给我其他的数据,就让我降硫化物和COD,我不知道废水的含盐量,请问高盐废水不能用Fenton吗