水力稳定性:指网路中各个热用户在其它热用户流量改变时保持本身流量不变的能力。
水力稳定性系数:Y=Vg/Vmax=1/Xmax
Vg---热用户的规定流量。
Vmax---工况变动后热用户可能出现的最大水力失调度。
Xmax=Vmax/Vg
热用户的规定流量按下式算出:
Vg=(Hg/Sy)1/2,M3/H
Hy---热用户在正常工况下的作用压头,MH2O。
Sy---热用户系统和入口的阻力数,h2/m2.m3。
一个热用户的可能最大流量出现在其他用户全部关断时。这时,网路干管中的流量很小,压头损失接近于零;因而热源出口的作用压头可认为是全部作用在这个用户上。由此可得,
Vmax=(Hr/Sy)1/2
Hr---热源出口的作用压头,MH2O。
Hr可以近似的认为是等于网路在正常况下的干管压头损失Hw和这用户在正常工况下的压头损失Hy之和,
Hr=Hw+Hy
Vmax=[(Hw+Hy)/Sy]1/2
最后水力稳定性改写为:
Y=Vg/Vmax=[Hy/(Hw+Hy)]={1/[1+(Hw/Hy)]}1/2