阅读下一篇
大家帮忙看看这个怎么调整?(急死了,帮帮忙吧)如题:我做的是钢框架结构,在STS计算节点时,节点计算书里出现:按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 367.500 <1.2Mp= 406.306 不满足 ************加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强! Vu= 685.560 ≥1.3(2Mp/ln)= 195.629 满足 Vu= 685.560 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 523.392 满足
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报