发布于:2009-10-26 11:20:26
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
如题:我做的是钢框架结构,在STS计算节点时,节点计算书里出现:
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 367.500 <1.2Mp= 406.306 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
Vu= 685.560 ≥1.3(2Mp/ln)= 195.629 满足
Vu= 685.560 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 523.392 满足
请问各位高手,这个到底该怎么调整啊!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
雨季
沙发
强节点,多层无所谓是什么意思呢,能否详细说一下。这一项计算不是强连接弱构件吗
2010-11-17 14:13:17
赞同0
-
zhmrty2007
板凳
太深奥了,听高手的吧....:)
2009-12-11 10:47:11
赞同0
加载更多回复 举报