土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 配电柜的分类

配电柜的分类

发布于:2005-06-20 00:00:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在低压配电柜中,有GGD MNS GCS等,它们的区别在那里,各代表什么意思,还有什么型式的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lijianhui
    lijianhui 沙发

    按供电系统的要求分类:
    (1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分
    配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出
    电路容量也较大。
    (2)二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷
    比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上
    一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和
    控制。
    (3)末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心,是分散的小容量配电
    设备。


    按结构特征和用途分类:
    (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关
    柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性
    和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
    (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低
    压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料
    制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采
    用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式
    台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工
    艺现场的配电装置。
    (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安
    装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆
    之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。
    每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比
    较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性
    较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。
    (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级
    也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。
    2005-07-21 18:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • zyfynl
    zyfynl 板凳
    GGD是固定柜,GCS,MNS是抽屉柜,但是抽屉柜里也有固定柜,比如电容器补偿柜,GCS和MNS的区别是GCS只能做单面操作柜,MNS可以做双面操作柜,柜深1000mm。
    2005-07-07 15:50:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多