土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于这句话大家是怎么理解的?《建筑设计防火规范》9.4.6-3

关于这句话大家是怎么理解的?《建筑设计防火规范》9.4.6-3

发布于:2009-10-26 10:26:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
9.4.6-3 排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,:L 且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m:L 。
主要是后半句我一直不明白,意思是排烟口如果设置在吊顶上那么必须就在安全出口附近?还是应该在离走廊近点的地方,即使隔着一堵墙?
以上如果是的话,那么假设在一个500㎡的正方形的大车间里,排烟口是不是不能设置在房间顶棚的正中间呢?而是应该设置在离安全出口近点的位置?
如果离出口近点,那排烟口如果距离本防烟分区的最远点超过30m,是不是要再多设置排烟口?
好像问题很多,但核心还是第一个问题,望高手指点迷津!:)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    呵呵做设计是需要细心地。俺也犯过这种低级错误,思维定势:handshake
    2009-10-28 16:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • ferver_777
    ferver_777 板凳
    啊,我犯了个低级错误,把"不应小于1.5m"一直感觉是"不应大于1.5m",谢谢各位,我的错啊,哈哈
    我太粗心了:'( :'(
    2009-10-27 12:12:27

    回复 举报
    赞同0