发布于:2009-10-25 12:51:25
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
最近在跟踪一个项目,图纸设计中每一户进线开关都有设计C65N-C50/MN+NV,小区共一千多户左右,MN为欠压附件,一个附件面价300,添加这样一个附件比开关本体价格还要高出许多。
1 添加此附件是否必要。我查询了民规和咨询设计图纸的设计师,新民规要求加该附件,设计师也用民规来应付我。但目前建成的小区没有加此附件的
2 添加该附件是否意味着,如果供电部门检修的话,住户不在家,检修完毕后,若没有人去合闸,家里没有电会带来诸如冰箱里食物腐败,鱼缸中金鱼死亡的后果?
3 为规范的要求而设计该附件是否必要
请大家帮我分析~谢谢
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
quanbin365
沙发
谢谢楼上的,这个问题应该很好解释。客户也认可,但设计单位教条的死搬规范,最终还要设计单位认可。郁闷
2009-10-26 14:27:26
赞同0
-
qiqi19801209
板凳
撇开什么龟范,龟定来将,纯粹是画舍添足;
2009-10-26 14:00:26
赞同0
加载更多回复 举报
失压脱扣目的个人理解是2个:
1。掉电后不分闸,再上电造成对变压器的冲击;
2。所带负载需要人为启动(比如电机停机后重起时间的要求)
1千多户不可能都是从配电室拉电缆供电吧,只有有中间一级的照明柜或动力柜吧;
所以只有在相应的照明柜或动力柜上加失压就ok了,那也是电工工作的范围;
回复 举报