独立基础在刚性角范围内,可将其视为刚性块,理论上可不配筋或者为了应付审图公司而配置少量钢筋;既然是一个刚性块,那么是否可以作为超出刚性角范围的固端,即将悬臂长度认为是板边到冲切边线的长度(一般情况下,认为独基的四周以柱边为固定端)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • linjint
    linjint 沙发
    郁彦前辈在《高层建筑结构概念设计》中提到刚性角对基础配筋的影响
    QQ截图未命名.jpg
    QQ截图未命名2.jpg
    独立基础可参照条基,悬挑长度按减少1/2h0折减,不必按斜截面求积分

    [ 本帖最后由 linjint 于 2011-6-19 11:34 编辑 ]
    2011-06-19 11:31:19

    回复 举报
    赞同0
  • lifang2000645
    lifang2000645 板凳
    力学上理解正确,对设计和施工但没有太大实际意义