土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!我的三相平衡算法 大家帮忙看看

急!我的三相平衡算法 大家帮忙看看

发布于:2009-10-24 22:49:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2.3,4配电箱用最大项算,这样算出来 选2,3,4上的导线和开关,而1配电箱是 按照总进线A.B.C是平衡的算?不知这样对不 5.JPG
为什么1配电箱 不按照2.3.4配电箱算出来的结果算呢

5.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • poplar.sun
    poplar.sun 沙发
    :L 楼主的图……
    1配电箱每相=12×2+12×2+12×2+20=92kW,再×需要系数。
    2009-10-25 10:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • hahaoohehe
    hahaoohehe 板凳
    2配电箱是2个A(共12KW),2个B(共12KW),2个C(共12KW),再加一个A(共20KW)
    3是配电箱2个A(共12KW),2个B(共12KW),2个C(共12KW),再加一个B(共20KW)
    4配电箱是2个A(共12KW),2个B(共12KW),2个C(共12KW),再加一个C(共20KW)
    1是总的配电箱