发电机房进排风管的风速是多少啊?
发电机房进排风管的风速是多少啊?
发电机房进排风管的风速是多少啊?如果按小于20米每秒的话 风管是不是太大了点啊
发布于
2009-10-24 17:05:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
furunian
那风管要多大啊?:handshake
2009-10-28 20:28:28
来自 PC
评论
举报
toplhc
发电机房的通风系统比较多。
工艺通风遵循发电机组技术要求,即样本要求的进、排风面积,这个跟机组的容量有关,一般比较大,例如一个300KW的发电机,进风面积大致4平米,排风大致3平米,你用各自风量核一下就知道这个风速是很低的。
平时通风遵循一般民用建筑的风速要求,大致主管5-8m/s