土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷风机不制冷

冷风机不制冷

发布于:2009-10-24 15:50:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1台新分体式风冷冷风机,用松下2K25S单相压机.现在工厂安装充冷媒后电流4.6A,高压17kg,低压7kg,蒸发器不制冷出风温度只比常温低4度左右.开始用膨胀阀后改用毛细管都不制冷.室内外机联结铜管:排气管用3分铜管(排气温度50度左右),液管用4分铜管(液体略比常温低,常温为30度左右).现在越加雪种压力都越高,出风温度越不低.请教大大们何因.两器散热面积都够,压机是新买的也不知是不是水货不敢说.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • luodanwsk
    luodanwsk 沙发
    现在排气温度低,而且电流也小,但是现在冷媒不敢再加了呀,那样高低压就更高了呀,不知是不是压机有问题
    2009-10-25 15:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • zygy
    zygy 板凳
    排气温度控制在85度左右。
    2009-10-25 05:23:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多