互感器1 高压侧中性点要求 接地
互感器2 高压侧中性点要求 不接地 。有教材说 如果接地的话,小电流接地系统发生单相接地时,有零序电压和零序电流,绕组发热,可能烧毁。
有点不明白,互感器1没有上述情况吗?

JIDI.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • co1443663332961
    略懂一二,不敢评论!呵呵
    2015-11-13 19:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • co1428980573363
    互感器2三相三芯Y/Y0接法,只能测量相间电压而不能测量相对地的电压;一次如果不接地,那么二次侧单相接地时候在次侧不能形成电流通路;如果接地了,那么二次侧的零序电流与零序电压会反馈到一次侧,它本身变比就很大是吧,你想想会有什么后果。。。所以其一次侧不能接地。它只能测量相间电压,不能测量相对地电压,他的一次侧不能接地,否则
    2015-11-04 08:59:04