第二版《工业与民用配电设计手册》中的几处重大笔误!

发布于:2005-06-19 10:44:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

第二版《工业与民用配电设计手册》在我国工程设计界影响甚广,也是广大设计者多年来的一位重要的良师益友。借其第三版即将付梓发行之际,本人根据多年来对本书的精心研读,特提出其中几处重大笔误,希望再版时编委们有所考虑!

以下就以该书的页码为序,一一道来:
(1)P117表格下部的Y,dn似乎应为Y,d11。
(2)P118表中最右侧的B、C相序似应颠倒。
(3)P128第8行中的“低压网络”后面宜加“线路”二字,否则容易歧义。
(4)P132中最后一行,宜删除“配电变压器”等字眼内容,因为本小节只是讲“线路”内容的,跟变压器等元件根本就无关(换言之,变压器的相保阻抗压根就不需要那么计算!)。
(5)P133中的“元件”二字,建议全部换为“线路”二字,理由同上。(试想想,“变压器相线电阻”或“变压器保护线电阻”,这些到底是在说什么咚咚?有必要这么分类吗??)
(6)P148的中间位置,有“表4-36”,实际应为“表4-37”。
(7)P207中的公式6-4有错误,应删除第二个l。
(8)P226中的Qfh的单位量纲表达为MVA是否合适?
(9)P239中的nl.I缺少文字表述。
(10)P245中第5行,“图7-36”应为“图7-16”。

(时间关系,这次就先罗嗦这么多了。各位认为偶有理有据的,就随意吼一嗓子;认为我言之无物的,也不妨抛一砖头啊))。