土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于漏电断路器,不懂的进。。

关于漏电断路器,不懂的进。。

发布于:2009-10-23 10:14:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
引用:
原帖由 XXXX 于 2009-10-22 12:47 发表

3P和4P漏电开关的不同是3P的N极上没有动作机构,也就是说N线是不断开的。4P上面有个不同颜色的动作机构,4P是分N极的。仅此而已。

这里你就错了!

3P的漏电开关是不带N线端子的,它三个极都是可以断开、带保护的,用于接三相电源的相线,是用于过去称为三相三线制的供电线路。

而4极的漏电开关分两种,一是4极都可以断开的4P漏电开关,一种是只断三极,零(N)线不断开的3P+N,

[ 本帖最后由 TTTT 于 2009-10-22 23:23 编辑 ]
:lol :lol
你不是那么能和我争吗?请教你一下我传的这两张分别是几P的漏电开关?
如果我选择3PN的漏电开关,那你是说我后面的只要有单相负荷那这开关就会跳了??哎,,真的跟你争的头都疼了。。。
自己看看吧,争的我头疼,顺便大家也给个看法是不是我选择3PN的漏电断路器,后面如果有单相用户的我的3PN漏电断路器就会跳闸了。。。。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-24 10:46 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.gif

全部回复(369 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    在你给出的附图中:

    第一个是3P+N(3PN)的漏电保护断路器,型号后面附加的标记应该是3N;

    第二个是4P的漏电保护断路器;

    第三个是2P的漏电保护断路器;

    第四个是1P+N(1PN)的漏电保护断路器,型号后面附加的标记应该是1N。

    型号后面附加的标记3N、2N符合厂家的型号极其含义(见下面的图片)。

    好好学习一下,你到现场干的时间还少,没有真正地接触过这些东西!!!!!!!

    [ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-10-25 00:01 编辑 ]
    2009-10-24 23:43:24

    回复 举报
    赞同1
  • co1487125811381
    一般是3P+PE或者3P+N+PE,没有3P+N的吧?
    2017-02-15 11:06:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塑壳式断路器和空气开关有何不同?

请教各位专家:塑壳式断路器和空气开关有何不同? 谢谢!!! 敬茶:time:

回帖成功

经验值 +10