引用:
原帖由 XXXX 于 2009-10-22 12:47 发表
3P和4P漏电开关的不同是3P的N极上没有动作机构,也就是说N线是不断开的。4P上面有个不同颜色的动作机构,4P是分N极的。仅此而已。
这里你就错了!
3P的漏电开关是不带N线端子的,它三个极都是可以断开、带保护的,用于接三相电源的相线,是用于过去称为三相三线制的供电线路。
而4极的漏电开关分两种,一是4极都可以断开的4P漏电开关,一种是只断三极,零(N)线不断开的3P+N,
[ 本帖最后由 TTTT 于 2009-10-22 23:23 编辑 ]
:lol :lol
你不是那么能和我争吗?请教你一下我传的这两张分别是几P的漏电开关?
如果我选择3PN的漏电开关,那你是说我后面的只要有单相负荷那这开关就会跳了??哎,,真的跟你争的头都疼了。。。
自己看看吧,争的我头疼,顺便大家也给个看法是不是我选择3PN的漏电断路器,后面如果有单相用户的我的3PN漏电断路器就会跳闸了。。。。
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-24 10:46 编辑 ]
全部回复(369 )
只看楼主 我来说两句第一个是3P+N(3PN)的漏电保护断路器,型号后面附加的标记应该是3N;
第二个是4P的漏电保护断路器;
第三个是2P的漏电保护断路器;
第四个是1P+N(1PN)的漏电保护断路器,型号后面附加的标记应该是1N。
型号后面附加的标记3N、2N符合厂家的型号极其含义(见下面的图片)。
好好学习一下,你到现场干的时间还少,没有真正地接触过这些东西!!!!!!!
[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-10-25 00:01 编辑 ]
回复 举报