一个图书馆的地下室做储藏用,一千多平米,开有高窗,但总开窗面积不满足整个地下室自然排烟要求,我做了防烟分区划分后发现最边上的两个防烟分区能满足自然排烟要求,里边的防烟分区不能满足,这样的情况是所有防烟分区都要设机械排烟呢还是只在不满足自然排烟要求的分区设。另外地下储藏室两部分之间由内走道,内走道一边的储藏室满足自然排烟。一边的不满足。对内走道做排烟时只需考虑不满足自然排烟的房间和走道吧!附地下室图给大家看看
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、内走道的排烟只需要考虑内走道和不满足自然排烟房间的面积,你的理解是对的。
回复 举报