求教氧化锌避雷器常规试验
求教氧化锌避雷器常规试验
氧化锌避雷器常规试验项目都有那些,最好能提供具体数据.(10KV级)
发布于
2005-06-18 22:05:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
shenml1985
应该就是 这样
测量避雷器绝缘电阻.
测量避雷器底座绝缘电阻.
测试绝缘合格后. 测量直流1mA动作电压参考值. 操作时均匀升压. 在泄漏电流接近1mA时准确记录动作电压值. 氧化锌避雷器动作电压参考值不应低于产品出厂试验值或产品铭牌规定值.
氧化锌避雷器直流1mA动作电压参考值测量完毕. 进行0.75U1mA电压下 泄漏电流测量. 测量泄漏电流值应符合产品技术条件的规定.
2009-09-17 20:57:17
来自 PC
评论
举报
kejisz
避雷器,看不见摸不着的,的确需要些资料看看了。
2009-09-15 21:47:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
chengyongkft
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
167
回复
1880
粉丝
1
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.95 万条内容 · 551 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
测量避雷器绝缘电阻.
