土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求教氧化锌避雷器常规试验
氧化锌避雷器常规试验项目都有那些,最好能提供具体数据.(10KV级)

全部回答(17 )

  • shenml1985
    应该就是 这样
    测量避雷器绝缘电阻.
    测量避雷器底座绝缘电阻.
    测试绝缘合格后. 测量直流1mA动作电压参考值. 操作时均匀升压. 在泄漏电流接近1mA时准确记录动作电压值. 氧化锌避雷器动作电压参考值不应低于产品出厂试验值或产品铭牌规定值.
    氧化锌避雷器直流1mA动作电压参考值测量完毕. 进行0.75U1mA电压下 泄漏电流测量. 测量泄漏电流值应符合产品技术条件的规定.
    2009-09-17 20:57:17 来自 PC 评论 举报
  • kejisz
    避雷器,看不见摸不着的,的确需要些资料看看了。
    2009-09-15 21:47:15 来自 PC 评论 举报