请问这样的配电系统是什么系统
请问这样的配电系统是什么系统
变压器引入配电柜3根相线 N线接线端子接变压器外壳再接地 不引入配电柜 在变压器处接地 变压器是在室外的干式变压器
请问这种N线不引入配电柜的算什么系统啊?
发布于
2009-10-22 19:33:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
swgc07
回LS两位 让人晕的是有单相负载 而且漏电保护器上桩头的N线就接在配电柜外壳的地脚螺丝上
没引入N线 也接单相负载 这样到底合不合规范啊?
2009-10-23 17:40:23
来自 PC
评论
举报
qiqi19801209
我猜吧,是TT系统,负载没有单相的,省了引入N