土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率补偿后的功率因数应如何算
施工临时用电,计算负荷S=261,Q=215,P=148.进行功率补偿后Q=63,S=160。由于在线路中焊机较多,计算负荷时进行了等效三相负荷,计算时取的功率因数是焊机的,现在补偿后,是否会对等效三相负荷的计算结果产生影响?计算下级分配箱是否还是仅考虑各设备的功率因数,不考虑补偿后的问题?多谢!

全部回答(1 )

  • wzh99hy
    根据你的计算结果,选315KVA变压器
    关于无功的计算,可以根据经验取变压器容量的30%,94.5Kvar,选用18Kvar的电容器,5组,90Kvar
    电焊机功率因数低,取0.47差不多(某建筑工地实际数据)
    2005-10-20 15:06:20 来自 PC 评论 举报