土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 32口接线架的问题

32口接线架的问题

发布于:2005-06-18 16:38:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
32口接线架,
8HUB
内配UPS
这样一个综合布线的楼层分箱。提给建筑
要多大的尺寸啊?
  • eman
    eman 沙发
    做箱子?你打算吊挂?且不说你这箱子大小就但说你UPS,那么重的东西能挂?一般300W的UPS都贼重了,万一掉下来呀砸死人的.强烈建议UPS不要跟弱电设备放一个箱子里,而且楼层配线箱为什么要UPS?保证楼层网络吗?停电了人家终端都用不了了你楼层网络还要通这干吗?而且又不是再线式的也就几分钟就没了,那么难道还要有人跑到每个楼层去关UPS不成.考虑的不是很合理啊.而且UPS是会发热的,交换机也发热的.UPS有电磁干扰,且属于强电设备不应和弱电设备及线路过于亲密.
    2005-06-20 08:34:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Java智能卡及其安全性分析

华南师范大学物理与电信工程学院 张健 刘寿强 广州保利网络科技有限公司 周海涛 -------------------------------------------------------------------------------- 摘 要:智能卡已经越来越多的出现在人们的生活之中,其安全性也越来越重要,现在Java智能卡已普遍使用。本文就智能卡的应用以及Java语言结构体系说明了Java 智能卡的工作原理,并着重分析Java语言、Java平台的安全性及其安全机制,论述了Java 智能卡的安全性。

回帖成功

经验值 +10