阅读下一篇
两个按扭,要同时(2秒以内)按下就有输出,两按扭如超过2秒没同时按下则无输出,要求用最少的元件,最少元件清单:按扭开关2个,继电器两个,时间继电器1个,输出控制执行电器即可,大峡们有兴趣吗,此电路想用在一台油压机上.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
凡是变频器都会有干扰电子设备的现象,我也深受其苦,呵呵
关于变频器干扰的问题,在很久以前就讨论过了,我的做法不外四招:加接地、屏蔽、输出电抗、加输入滤波,再就--“绝招”了!
1010xiao: 2005-6-8 17:08:00
凡是变频器都会有干扰电子设备的现象,我也深受其苦,呵呵
关于变频器干扰的问题,在很久以前就讨论过了,我的做法不外四招:加接地、屏蔽、输出电抗、加输入滤波,再就--“绝招”了!
无言以对 : 2005-6-8 22:25:00
关键问题是我的变频器是上电但并未运行为何会有干扰?
唐进: 2005-6-9 9:26:00
尽管变频器没有工作(即变频器没有输出)但是变频器的整流器件却在工作,产生谐波干扰所致。
李春发 2005-6-9 10:24:00
开关电源都有干扰。
变频器: 2005-6-10 22:29:00
对付这种对数据采集的干扰有声么立杆见影的抗干扰措施吗?
帅的流鼻涕: 2005-6-13 15:21:00
别整天抱在一起粘粘糊糊的。距离产生美,想办法让他们俩有点距离。不用一个饭碗吃饭,不穿一条裤子、、
曾寒: 2005-6-18 10:17:00
1.是否有输入输出电抗器,
2.电机电缆是否采用屏蔽电缆.
3.电缆要分层,动线和控制线分开走,最好控制线全用屏蔽线,
4.屏蔽线要接地正确,看一下变频器说明书,规范接线.
土豆丝: 2005-6-18 15:12:00
只要上电变频器内部就会工作,IGBT工作时产生的高次协波会产生干扰。
HappySSY: 2005-6-18 15:39:00
应该是李春发老师说的,是开关电源的协波干扰。处理一下电源的屏蔽问题。