一座现代化、智能型的楼宇,应采用楼宇自动化控制系统。本着系统既要先进、实用、可靠,又要做到投资合理、效益最佳的目的,楼宇自控系统依据暖通空调、给排水及电气等专业要求,对楼内的机电设备和其它装置进行集中监视、控制和管理,使这些设备安全、可靠、高效地运行,最大限度地满足业主对现代化楼宇管理的需求,创造安全、健康、舒适宜人和能提高工作效率的优良环境,节约能源,减少维护人员。 本文章介绍楼宇自动化系统在给排水系统、变配电系统、照明系统及电梯系统中的使用。
一. 给排水系统的控制 给排水系统是智能大厦内不可缺少的组成部分,它由生活供水系统、中水系统、污水系统组成。
1. 生活给水系统的控制 大厦内的供水系统有两种:
   一是传统的供水方式,既高位水箱方式;
   二是恒压供水方式,随着科学技术的进步及人们对供水要求的提高,近年来出现了这种供水方式,它最大的特点是取消了水箱,并采用变频调速技术,实现大厦内恒压供水。本篇文章针对第一种供水方式,既传统的水箱式供水方式展开介绍,因为目前国内还是这种供水方式多。 通常的供水系统从原水池取水,通过水泵把水注入高位水箱,再从高位水箱靠其自然压力将水送到各用水点。
那么系统的控制要点如下:
l 水泵的控制 供水系统有两台水泵(一用一备),平时它们是处于停止状态,当高位水箱水位低到下限位水位时,下限位水位开关发出信号送入楼宇自控系统的DDC控制器内,DDC通过判断后发出开水泵信号,开启水泵,开始向高位水箱注水;当高位水箱水位达到上限水位时,上限位水位开关发出信号送入楼宇自控系统的DDC控制器内,DDC通过判断后发出停水泵信号,停止水泵运行,停止向高位水箱注水。
l 其它监测要点 楼宇自控系统对水泵的运行状态及故障状态信号实时监视,若水泵故障,系统将 自动切换到备用水泵。 高位水箱还设有上上限及下下限水位开关,当高位水箱水位到达上上限水位时, 说明水泵在水箱水位到达上限时没有停止,此时上上限水位开关发出报警信号送到 楼宇自控系统报警,提示值班人员注意,并做紧急处理。当高位水箱水位到达下下 限水位时,说明水泵在水箱水位到达下限时没有开启,此时下下限水位开关发出报 警信号送到楼宇自控系统报警,提示值班人员注意,并做紧急处理。 系统对水泵运行时间及累计运行时间进行记录,为维护人员提供数据,使他们便 于对设备进行维护、维修。 原水池的水是由城市供水网提供的。原水池中设有水位计,楼宇自控系统实时监 视水位的情况,若水位过低,则应避免开启水泵,防止水泵损坏。 原水池的水位信号送入楼宇自控系统,系统可对水位连续记录,这样可以知道大 厦的用水情况,为物业管理人员提供数据。
2. 排水系统的控制 排水系统包括中水系统、污水系统。中水是指普通的下水,如卫生间洗手盆的下水,或其它下水;而这里所说的污水是指从座便器出去的脏水。中水与污水的排水管道是分开的,这样污水难闻的气味不会进入到中水系统。中水通过中水管道排入地下中水池,然后排出至城市污水管网。有的中水系统设计成半循环系统,就是将中水简单处理一下,然后利用处理后水冲洗座便器,这样做可以节省不少的水。污水通过污水管道排入地下化粪池中,经过化粪处理后再排入城市污水管网。这里对普通的排水系统的控制作一个介绍。 控制要点:当污水水位达到高水位时 ,液位开关发出信号给自控系统DDC,DDC发出开启水泵命令,打开水泵;若水位低于低水位时,液位开关发出信号给自控系统DDC,DDC发出停泵信号;如果污水位超过高高水位时,液位开关发出报警信号给DDC,通知维护人员处理。 KMC公司开发的KMC KMDigital系统KMD-5801系列控制器,它有8个通用输入点,8个通用输出点,每个点可以是DI点,也可以是AI点,完全按用户要求自由组合。并且它可存储10个报警点,8个记录曲线,8个运行时间记录及运行时间累计,非常适合适合这种控制对象。 另外,好的控制系统如果没有好的一次检测元件,那么系统也不能发挥应有的效用。KMC公司的L系列液位开关很好的为水位的可靠检测提供了保证。它的主要特点是:密封性好、使用寿命长、维护费用低、浮体采用聚苯撑硫,抗化学腐蚀性强、安装简便迅速。
二. 供配电系统的控制
  供配电系统是智能大厦不可缺少的重要组成部分,它包括高压部分、变压器部分、低压配电部分、直流电池组部分、应急发电机部分。大厦内高压进线,通常为两路10KV独立电源,两路可自动切换,互为备用。应急发电装置通常是由柴油发电机组成的,在两路电源都有故障时,柴油发电机组自动启动,保证消防,事故照明,电梯等的紧急用电。 电力的管理是大厦内最重要的部分之一。基于目前的技术水平,管理水平,自动控制系统对变配电系统是只监视不控制。
下面分部分对变配电系统的监视进一步说明。
1. 高压供电部分 高压侧检测项目 l 高压进线主开关的分合状态及故障状态检测 l 高压进线三相电流检测 l 高压进线AB B

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hansen
    hansen 沙发
    对于初学都不错。
    2005-06-18 20:18:18

    回复 举报
    赞同0
  • ttt001
    ttt001 板凳
    三. 照明系统的控制
    智能大厦的照明可分为三类:办公室照明、公共区域照明、泛光照明。办公室照明指通常房间内的照明,这部分照明所用的电量是照明系统中最大的。公共区域照明指走廊、过道、楼梯间、车库等区域的照明,包括应急照明。泛光照明指为了大厦的美观,在晚间照射大厦外观,使大厦在晚间呈现出色彩斑斓的照明。像上海浦东陆家嘴金融区内的建筑群的泛光照明,已使该区的夜景成为浦东乃至整个上海的一道独特的风景线。
    1. 办公室的照明控制 l 灯光的开关控制 照明的用电量仅次于空调的用电量,因此对照明的控制是节约能源的重要问题。最简单的控制方法是定时开关电灯,如下班后自动关灯,避免由于忘了关灯而浪费能源。上班时间自动接通照明电路。设定节假日时间表来控制开关照明电路,节假日休息,切断照明回路电源,如遇加班情况,应向管理人员申请,由管理人员接通相应照明回路。 l 灯光的调光控制 灯光的另一种控制是调光控制,既根据自然光的亮度,来调节灯光的亮度。KMC公司的PSR-1型感光电阻可感应自然光的亮度,然后转换为4-20mA信号,将其传送给DDC控制器,DDC控制器处理该信号,再输出控制信号给调光器,从而调节灯光亮度。这样即可以使光线柔和,为房间内人员创造一个良好的视觉环境,又可以节约能源。 2. 泛光照明的控制 为使大厦晚间看上去更美丽,增加城市的色彩,为大厦装饰彩色灯饰及各种颜色不同的泛光照明是必须的。楼宇自控系统采用定时开关的方法控制泛光照明。在DDC内制定时间表,如每天晚上几点开灯,几点关灯;甚至可以规定开哪些灯,不开哪些灯;节假日怎么开灯等等。这些方案存储在DDC里,管理人员可随时调整这些方案。
    3. 公共区域照明的控制 公共区域既走廊、楼梯间、车库等区域的照明的控制方法为定时控制法。既在下班后除保留必要的值班照明外,其它的照明应关掉,以节约能源。 照明的控制可用KMC公司的KMD-5801控制器,它可独立运行,也可通过Peer-to-Peer方式连成网络。它有8个通用输入通道,8个通用输出通道。一个这样的控制器可控制最多8个照明开关点。它有5个用户程序,4个周计划表及2个特定日,2个年度计划表。由于照明系统的控制点与监视点是成对出现的,既DDC控制照明开关的分和,同时DDC监视该开关的分和状态,因此用KMD-5801控制器控制照明系统是非常合适的。
    四. 电梯系统的监控
       大厦内电梯是由独立的控制系统控制的,由电梯供应商提供。楼宇系统通常只是监视每部电梯的一些参数,如电梯所在楼层,电梯运行方向,故障信号等信息,操作人员可随时监视这些信息,如遇紧急情况,可以及时发现,及时处理。 文章简单介绍了楼宇自动化系统在给排水系统、变配电系统、照明系统及电梯系统中的使用,加上前一期中介绍的楼宇自动化系统在暖通空调系统中的应用,那么我们对楼宇自动化系统的使用有了一个认识。不同规模的大厦,有不同的结构,不同的设备设置,因此其各设备系统的控制要求也不同,检测及控制点数差别也很大,少则几十点,多则几千点,甚至更多。而KMC公司的KMDigital控制系统,其无可匹敌的质量、性能、灵活性、扩展性、综合集成性和兼容性很好地满足了这些要求。 系统灵活性和经济性是KMDigital系统所独有的。KMC所有的控制器内部都实现"无主"(Peer-to-Peer)通讯,任一控制器均可独立工作,因此KMC在规模小的工程上比其它系统更经济。此项技术应用于大规模建筑中,优势主要体现在,更快的响应时间及高水准的独立控制。所有控制器的输入、输出点可用软件设定数字与模拟信号,常规程序可以预装,这些可大大缩短工程调试期。 KMDigital系统采用模块化积木式结构,既可组成多达50万点二级网络大型系统,也可仅由就地控制器组成小到一个DDC的小型网络,并可任意添加和删减控制器而不对原系统造成影响,特别适合改扩建项目。
    2005-06-18 16:05:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Lon2000产品在上海交通大厦BMS整体解决芳案

随着我国人民收入的健康发展,对城市化的开发,我国城市化的进程在逐步加快,伴随城市化进程的加快,高层楼宇的智能化成为了自动控制领域内又一个新的亮点。但是从我国涉足楼宇智能化这一行业开始到现在,国内将近80%的高层楼宇智能化工程是采用国外的监控组态软件做上位平台。分析其原因主要有两个方面:一是国外的软件(如EXCEL5000、WINCC等)在使用的时间上比国内的软件长,它的稳定性和功能要优于国内的软件;二是国外的软件都有自己的硬件集成产品,它的软硬件能够很好的结合,而楼宇的智能化工程存在高投入的风险(一般占到土建成本的5%左右),所以国内软件在高层楼宇的智能化工程上很少被采用。但是实际上由于楼宇智能化系统属于一个滞后系统,控制精度不象过程控制那样要求很高。从工程成本方面考虑,在与开发商达成采用国产硬件打造国内智能化楼宇工程的共识后,我公司向开发商提出了下面的解决方案。