1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;
2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???
3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???
-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!!
    CCGQC@YAHOO.COM.CN

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • ynykxzj
    ynykxzj 沙发
    JPBHY5CZ1-12.7避雷器的厂家是安徽巨森公司生产的组合式过电压保护器;
    零序电流互感器只写型号,不用标参数,但要注意内径与电缆相配合.
    2005-08-08 22:23:08

    回复 举报
    赞同0
  • wangchangyou
    wangchangyou 板凳
    ZCT变比选择与系统接地方式及实际接地电流有关,其与零序电流继电器配合上才可以.如小电流接地系统要实现高压零序保护不易实现.有时仅仅是做个样子!!!
    2005-08-08 20:09:08

    回复 举报