电机变频后功率

发布于:2005-06-20 00:05:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电机经过变频器后功率应该怎么算?今天到一水泥厂检查一台200KW的电机,44HZ220A电流,电机温度却在120度,机?上又没毛病.求解.

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • dv100
    dv100 沙发
    你最好看一下变频器本身的电流,你的钳形表测的是变频器进线侧还是出线侧,都得说明,再一个电机温度高是什么地方?轴承还是机壳?如果是轴承就应该检查轴承,如果机壳在120度,我看必需抽芯检查了。另你的电机是自冷式还是强制冷却方式都没有说呀!!
    2005-06-20 08:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • jiu
    jiu 板凳
    用钳形电流表测量电流,本来误差就大,测量44HZ时的电流误差就更大。
    要想看谐波,示波器也可以看的。
    不一定是谐波的关系。有条件测试一下转速,看看转差是多少?转差偏大的话,电流一定偏高,电流大温度就会高。
    2005-06-19 08:41:19

    回复 举报
    赞同0