土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础梁的配筋问题

基础梁的配筋问题

发布于:2005-06-18 12:30:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我想请问大家一个问题,就是基础梁的配筋,我们这里有些地方(顺德)那边的基础梁都要求上下筋一样,如果你不配相等的话,业主就会骂你,按他的话就是,基础梁一定要上下筋一样,如果不一样,要么你就浪费了他的钢筋,要么就是受力不够。对于刚刚从事设计的我,对一点就有点糊涂了,规范里也没有明确的说明这个问题,而且在广厦里你把最底层设置成基础梁了,它的配筋也不会是上下筋一样的,这样一来,我们就要把上筋改成跟下筋一样,明显的会造成浪费。请大家给一下评论。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • z2004
    z2004 沙发
    这样做有一定的道理:我们不能保证有关基础梁的计算模型(往往是倒梁法)和真实场地一样,还是保守些好。
    2005-06-20 08:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • hjw965
    hjw965 板凳
    单排桩,梁式承台的话,这样配筋是完全正确的。
    2005-06-19 21:45:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础梁的设计

PKPM中并没基础梁的计算,请教各位你们是怎样对基础梁(或拉梁)进行计算的?

回帖成功