土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设计图讨论:住宅阳台排水设计合理性

设计图讨论:住宅阳台排水设计合理性

发布于:2009-10-21 23:17:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位,在一个住宅项目中(18层)遇到图纸设计上阳台排水的设计问题,个人认为设计有欠妥之处,希望大家一起交流下。

为了让大家看的更明了,我一共发5张照片,分别是排水系统图和标准层阳台排水平面以及屋面排水平面。

按照设计意思,个人觉得有以下3点设计欠妥
1:YL1,YL2,YL3在1到18均排的是阳台水,但是顶部是接到屋面又需要排屋面雨水,这就造成了雨水和阳台水混排,这个我认为不合理。

2:YL1,YL2,YL3除了雨水和阳台水混排外,还有一点不妥,那就是屋面排水的漏斗以后是装在18层业主的阳台上,给业主封闭阳台带来不便。

3:YL1' YL2' YL3' 虽然只排阳台水,但是从系统图看出,这三根管道只是到18层通气就结束了,而不是出屋面通气,这会给业主以后封闭阳台带来不便,个人认为不妥。


三点不妥之处,个人看法,希望大家多多交流

哈哈哈

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • li-linyong
    li-linyong 沙发
    1:YL1,YL2,YL3在1到18均排的是阳台水,但是顶部是接到屋面又需要排屋面雨水,这就造成了雨水和阳台水混排,这个我认为不合理。
    既然规范规定屋面雨水不与阳台水混合,那就不要混合。

    2:YL1,YL2,YL3除了雨水和阳台水混排外,还有一点不妥,那就是屋面排水的漏斗以后是装在18层业主的阳台上,给业主封闭阳台带来不便。

    这个如果漏斗位置在阳台靠里面点是不影响封阳台的。
    与第1点结合考虑,假如为考虑将来用户都封阳台的话那阳台的地漏也可以封掉从而不考虑阳台的排水了,实际使用中YL1,YL2,YL3就成立单排屋面雨水系统,这是设计人员的一个取巧之处,让用户掏钱封阳台同时又为甲方省了一根立管安装和布置;
    3:YL1' YL2' YL3' 虽然只排阳台水,但是从系统图看出,这三根管道只是到18层通气就结束了,而不是出屋面通气,这会给业主以后封闭阳台带来不便,个人认为不妥。
    这个设计有问题,其实可以直接用18楼的地漏作为通气帽的,即18楼的地漏位置稍微偏点作为立管的顶部,从而18楼上看不到立管了。毕竟阳台排水量很小的。
    2009-10-26 10:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • li-linyong
    li-linyong 板凳
    2009-10-26 10:25:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于集中热水出水温度不恒定的问题

我们设计了一个酒店,客房部分有三台热交换器集中加热,由变频泵加压,采用上行下给方式供水,现在发现基本上每个房间都出现水龙头、淋浴出水水温不稳定,忽冷忽热没有规律的问题,小弟一直找不出原因,请大侠们指点下,有那些地方可能是原因所在?我们选用的是半容积式换热器,冷热水同程,冷热水由同一套泵加压,泵离换热器有一百多米,但我们管径放大了好几号,应该没什么问题。换热器好像损失有点大,应该是大于一米。我在想,这个系统非常大,会不会是由于热损失太大的问题

回帖成功

经验值 +10