土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个设计计算有问题吗?为什么?
这个设计计算有问题吗?为什么?
pe=350kw
k=1.0
pej=350kw
cos=0.8
ij=300A
请教这电流300A计算是否正确?为什么?

全部回答(10 )

  • zj4861947
    pe=350kw
    k=1.0
    pej=350kw
    cos=0.8
    Sj=350kw/0.8=437.5kVA
    ij=Sj/1.73/0.38=664.73A是对的
    2009-12-08 18:46:08 来自 PC 评论 举报
  • liuyunsong000
    pe=350kw
    k=1.0
    pej=350kw
    cos=0.8
    Sj=350kw/0.8=437.5kVA
    ij=Sj/1.73/0.38=664.73A
    2009-12-08 17:48:08 来自 PC 评论 举报
加载更多