土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 技术问答:为什么电动机一般不接地或接中线?

技术问答:为什么电动机一般不接地或接中线?

发布于:2005-06-18 08:23:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
yesme:技术问答:为什么电动机一般不接地或接中线?

梦别关山:电机不接地的说法错误,一般都要求接地.
电机进线方式有两种:星形和三角形.角形无须中性线.星形自然形成中性点,当然如果你不怕麻烦也可以再接一根.

dywh:你是说的电机绕组不接地还是电机外壳不接地?
三相电机当然是不需要中性线的,单相电机当然是要有零线的。
电机外壳我国一般是接零保护,零线进车间时要重复接地。三相五线制有一根线是专门做保护零线的。电机接零是为了增大电机发生碰壳故障时的电流,以便开关跳闸。

yesme:我是说的是电机绕组不接地,电机外壳当然必须接地。在接触的电机中,基本上是看不到有Y形绕组中性点接地或接零,而且当发电机用作同步电机时,既使原来接地也要将接地点断开。
  • 互感器
    互感器 沙发
    又是聊天记录
    2005-06-18 18:29:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于万能转换开关的!!!!!

我上周在做一些备件,涉及到转换开关的型号,LW5--16D1041/4G、LW5--161031/4等,我们的厂里的型号没有这么具体,而我上面所说的再我们厂里都算是4节的。也就是说斜杠后面的4代表4节,但具体到实际就不能这么报了,单它前面的究竟代表什么意思??我在现场看到这两个开关没有什么区别呀。。那位高手能详述一下。。。。。。。。

回帖成功

经验值 +10