土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不同的计算单元灭火器能否借用??

不同的计算单元灭火器能否借用??

发布于:2009-10-21 14:04:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
今天被审图中心提了一条:(该建筑为五层的办公楼,底层为汽车库)审图意见:说不同的计算单元应独立设置灭火器。
从车库可以进入入口大厅和强弱电井,车库的最近灭火器配置点可以满足这几处的距离要求,如果不能借用不同计算单元的灭火器,难不成我要在强弱电井各设置一个配置点?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    强弱电井没见过设的,但入口大厅和车库分设还是合理的。
    2009-10-21 15:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • shlejie
    shlejie 板凳
    我认为不同的计算单元可以借用的,面积比较小的强弱电井可以不另设,如果强弱电井面积较大,还是应该单独设置.
    2009-10-21 14:20:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

虹吸雨水是否可以采用无沟排水方式

现在本人做一个广电中心的综合楼和演播厅,屋面和中庭采用虹吸雨水排水。不过屋顶和中庭不能做雨水沟,请问虹吸雨水是否可以采用无沟排水方式(根据虹吸式雨水排放系统技术手册,只有DN50的可以不用做沟直接安装在屋面上),仅虹吸雨水斗处做700X700的降板,来满足斗前水深的要求,建筑屋面找坡至虹吸雨水斗处。 请问这种做法是否可行。 请各位XDJM给予解答。江湖告急……:Q

回帖成功

经验值 +10