关于防雷器是否安装,有个问题不太明白
关于防雷器是否安装,有个问题不太明白
在总配电柜安装有防雷器,然后有根4*45的电缆从此配电柜取点,敷设至中间点(总长度不超过1km)有个分配电箱配电箱分出两路分别给两个设备供电(供电距离不超过1km),设备内安装防雷器。
想请教,这个分配电箱是否需要安装防雷器
发布于
2005-06-17 21:24:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xmznt
根据《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第6.4.1至6.4.12条LPZ1区对电涌保护器(SPD)的要求及GB 50054-95《低压配电设计规范》第四章的有关规定[P:此标准未规定你下述计算依据。],依据雷电分流理论,需使用8/20μs波形,通流容量20KA。对于特殊区域需要做重点防护的配电电源需使用通流容量40KA的电涌保护器进行加强保护。《建筑物防雷设计规范》第六章对于配电盘、断路器、固定安装的电机等第III类耐冲击过压,其耐压为4KV。对于电梯、机房、空调等属于需要重要保护的区域,浪涌保护器应选择通流容量为40KA,配电箱使用暗装配电箱,三相3×20模,在满足规范的前提下,从美观及经济角度出发,应选用模块式浪涌保护器,安装于配电箱内。为防止浪涌保护器遭受雷击后损坏后,电源对地短路,需要在浪涌保护器前安装空气开关作为短路保护装置。
2005-06-18 14:43:18
来自 PC
评论
举报
matthue
避雷器的作用:1、防止雷电流入侵造成线路损害和相应的人身损失;2、保护设备。
总配对的是1,设备对的是2(如果可以达到冲击电流、残压等要求的话)。
可以不装。
2005-06-17 23:43:17
来自 PC
评论
举报