网上搜索了下关于除霜的技术,发现某空调公司的产品宣称“ 低送风温度下运行无结霜 ”, 不知道此技术原理,麻烦高手解答,多谢!
在下图的空调的结构中,除了选用亲水铝箔的蒸发器翅片,适当加大片距,有没有合理的除霜或者最好是 抑制结霜的办法呢?
请大家从以下三方面进行讨论:
1.抑制结霜方法—亲水翅片、加大片距、蒸发器前除湿等
2.判断结霜方法—温度、压力、风速等
3.控制除霜方法—逆循环、热气旁通、电加热、停机等
发一张类似的系统图分析下,71-73为蒸发器,51-54为冷凝器,41-44为压缩机。

另一个机组图!


[ 本帖最后由 zygy 于 2009-12-1 02:36 编辑 ]

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • zygy
    zygy 沙发
    首先是变频机,尽量不让压缩机停机,但是可以降频使用,而我设计的是全新风系统,温度低于0度是必然的,结霜也是必然的了,现在做实验结的不是霜,而是冰了,除冰更困难!
    2010-03-01 16:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • michael3091
    michael3091 板凳
    这也不足为奇阿,关键在于你的蒸发器的设计,就是片距的大小,另一个条件就是你的压机有没有合理的停机时间,你不能说两天都不停一次机,那也不行.
    风冷冷藏冰箱的蒸发温度都在-15度左右,或更低,蒸发器也不会结霜,就是这个道理.有人说了,你这是密闭系统,没有新风进入,其实不然,冰箱也会开门的嘛.或者更好的例子,商场里的风幕柜是开放式的,也是不结霜的.这不是什么新技术,也不难实现,只是他摆脱了传统的空调设计理念而已.