地下室照明一定是二级负荷吗?
地下室照明一定是二级负荷吗?
近期搞一项目,有半地下室,设计者因有天然采光为由认为照明部分不算二级负荷,不知这个观点对否?我个人认为不妥。
地下室的集水泵是否二级负荷?
发布于
2005-06-17 18:54:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
hi@dq
汽车库、修车库、停车场设计防火规范:
9.0.1 消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电和机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应符合下列要求:
9.0.1.1 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电;
9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电。
从上面条文理解,对地下室车库的一般照明负荷等级并没有做出规定,地下室车库的一般照明负荷等级按最高负荷等级降一个级别,这样是否妥当?
[
本帖最后由 hi@dq 于 2009-5-4 12:57 编辑
]
2009-05-04 12:49:04
来自 PC
评论
举报
abby515
我查了相关的资料,车库的防火分类为4类(按照车辆数量):一类(>=300);二类(150,300);三类(50,150);四类(<=50)。一类按一级负荷供电,二、三类按二级负荷供电。当然如果里面还有些具体的房间还要具体再分的。
2006-04-05 06:23:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fsanson
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
23
回复
89
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.05 万条内容 · 424 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(23 )
[ 本帖最后由 hi@dq 于 2009-5-4 12:57 编辑 ]