利用权衡判断法模拟、评价公共建筑的节能效果时,对围护结构热工性能的优化设计需要综合考虑人员设备内扰变化、新风及通风换气量等因素的影响。而在实际运行中,这些因素常常具有较大的随机性。本文选择某大窗墙比公共建筑进行研究,按照性能化节能设计方法的要求,利用DeST能耗模拟软件,逐时动态模拟计算了内扰、通风等因素变化对建筑能耗和节能效果的影响;进而比较了不同的围护结构热工性能改进措施所带来的节能效果,以求找到这类建筑的节能瓶颈之所在。结果发现内扰和通风的在一定范围内的变化对此类建筑节能效果评定的影响并不大,而屋顶透明部分面积过大则是导致此类建筑能耗高且无法满足公共建筑节能设计标准的主要原因。