土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一个互感器读数求助
我现有一台水泵的互感器比变为200/5,电流表比变也为200/5,互感器中只穿过一条线,现在表上的读数为52,那我的水泵电流为多少呢,难道是52×40=2080,或者是就只有52安,水泵为75KW的,应该有150安左右啊,各位老师帮个忙,这到底是个咋算法啊,见笑了,谢谢!

全部回答(10 )

  • lingxuct
    “互感器比变为200/5,电流表比变也为200/5,互感器中只穿过一条线”
    现很多200/5的互感器一次侧需要穿2匝,只穿过“一条线”是不是少了,请看下互感器上的铭牌,表格中写着一次侧的匝数。
    2009-10-26 16:27:26 来自 PC 评论 举报
  • poplar.sun
    电流这么小是不太可能,用钳表钳一下,也许互感器变比打错了。
    2009-10-25 12:19:25 来自 PC 评论 举报