我最近做的一个小区沿街的三幢楼(商场),每幢15000平方米,且每层面积超过3000平方米。为一级消防保护对象。我想在小区中间那幢楼设小区消防控制中心,在另外两栋楼设消防值班室,设区域报警器。但是联动控制线,电话,广播都从中间楼的消防控制中心引到另外两栋楼,线路比较多,请教大家,是怎么考虑小区建筑群之间的消防系统方案的,请大家不吝赐教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nblys@co163
    nblys@co163 沙发


    另外:
    电话,一般从集中机出,总是要互相接通通话的
    广播,一般从集中机出,多二条线,省一套设备
    联动,哪出都行,只要机器有端子。
    2005-06-18 13:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    控制中心和各区域报警器只需要rs485通讯总线连接。详梁华《弱电工程适用资料集》,资料板块有。
    2005-06-17 18:19:17

    回复 举报
    赞同0