土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问这种情况接单相漏电保护器N线在哪里取?
老式配电屏 变压器引入配电柜只有三根火线 N接线端子在变压器处接变压器外壳再接地 也就是没有N线
这种情况下接单相负载 N线在哪儿取? 可以接在配电柜的地脚螺丝上嘛?

全部回答(3 )

  • ccc.99
    应该从变压器引来,可以在进柜处做重复接地!
    2009-10-20 20:42:20 来自 PC 评论 举报
  • zxjjcm
    重新拉一根火线吧!接在配电柜的地脚螺丝上时不允许的,不安全
    2009-10-20 18:31:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10