在设计中发现在大体积混凝土设计时,发现些问题,有点不解,希望大虾们能指导下:
比如像闸底板等大体积混凝土结构,其厚度往往不是由计算确定,而是有实际地质及结构要求确定的,从而往往比较厚,我做过最厚有超过6m的:) (浪费业主材料啊)
这样按弹性地基梁进行计算时,弯距往往不是很大,所算配筋不多,按大体积砼最小配筋率进行计算时,不管什么厚度进行计算,最小配筋率都不会再小于0.08~0.09%,这样算下来配筋就需要A=5950x1000x0.08~0.09%=4760~5355;这样就要28~32的钢筋直径(间距200),若不按最小配筋率控制又有什么依据呢?
感觉6m厚底板都可以当重力坝了,有必要按最小配筋率控制吗?还是配点温度筋就行?大家对这类问题都怎样考虑和处理呢?
希望有经验大虾能讨论下这类超大体积混凝土配筋问题!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句1、对大体积混凝土的最小配筋率是要计算的,不是固定的;
2、对大体积的还应该结合工程经验来确定
3、要注意判断是否为深受弯构件
4、如果厚度很大,由稳定控制,试着按小厚度计算配筋
这样应该安全吧,这样可以选择比较合理的配筋
回复 举报
回复 举报