土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 现有四台2500KVA变压器

现有四台2500KVA变压器

发布于:2005-06-17 16:54:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如果现有四台2500KVA变压器,三台400KVA箱式变压器。那么高压进线的电流该如何计算,是否可以简单计算为112*5.7=638.4A。然后电流互感器用800/5A,进线电缆用两根YJV22-3x300,这样是否可以???

特别提醒:本站不欢迎点名字的帖子。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 王若男
    王若男 沙发
    我的印象中,单台变压器的一次电流估算方法是:用容量乘以根号三及电压的倒数,约等于0.05,这样算来2500的变压器的一次电流大约是150A,400的电流是24A,总电流大概是150X4加上24X3,总电流672A
    当然这只是估算,也可以算得精确一点呀
    2005-06-25 00:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • 开心3250
    开心3250 板凳
    有没有人详细帮我解答一下的。。。。。。。。。
    2005-06-20 17:26:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多