如何理解“至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接”?
如何理解“至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接”?
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。
水泵接合器算不算一路进水管?
或者是指水泵必须是一用一备?备用水泵算一路进水管?
发布于
2009-10-20 14:32:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zz2578
主泵出2根水管连到环管上,备泵和主泵连起来,大致上就是这样
2009-10-23 20:08:23
来自 PC
评论
举报
zhong_544376277
如何理解“至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接”?
2009-10-20 17:14:20
来自 PC
评论
举报