安徽省电网公司发文:暂停选用Macafil公司组装的变压器干式套管,暂停选用各型110千伏干式穿墙套管及干式电流互感器
5月25日,俄罗斯首都莫斯科发生大面积停电,起因是恰吉诺变电站发生爆炸和火灾事故,导致连锁反映,整个城市几乎陷于瘫痪,初步估算,直接经济损失达10亿美元以上。
近期,华东电网某工业经济发达地区,由于变压器非电量保护二次绝缘低导致的跳闸和110千伏变压器干式套管在运行中发生爆炸的现象频繁发生,虽未造成大面积停电,但险些酿成人身伤亡事故。是何种变压器在何处屡屡闯下大祸?
非电量保护二次绝缘低
某日16时55分.浙江嘉兴220千伏新江变一号主变压器有载调压重瓦斯保护动作、三侧开关跳闸,停电甩负荷8.38万千瓦,少送电量8.38万千瓦时。事故后,技术人员立即奔赴现场,查找故障原因,对变压器本体进行检查,电气试验正常。经过认真检测,发现变压器有载调压机构A相压力继电器内部绝缘降至2.12兆欧(B、C相为10000兆欧),用2500伏兆欧表摇测检查绝缘,该压力继电器内部伴有放电和击穿现象。为防止此类事故再次发生,技术人员对有载调压开关瓦斯保护的压力继电器改为油流式瓦斯继电器;在设备未更换之前,将该瓦斯保护由跳闸改投信号;加强变压器非电量保护的运行维护、检查和监视。
变压器套管多次爆炸损毁
某日20时16分,浙江ll0千伏天台一号系统无任何操作,主变差动保护动作、变压器三侧开关跳闸。经现场检查,发现主变110千伏C相套管半边瓷套自上而下爆裂,穿缆管顶部断裂,变压器内部绝缘油喷出,飞溅的碎瓷瓶将相临B相和35千伏A、B相套管瓷群击碎。(该110千伏套管型号:RTKFl23-550/800T型、编号是HFl23-02820/2003华东某变压器厂生产)。同是该型设备,同类型事故在110千伏汛桥变1号主变C相套管(2003年12月投运)、110千伏萧山变2号主变B相套管(2003年7月投运)、110千伏乌镇桥变2号主变C相套管(2004年8月投运)运行中发生粉碎性爆炸。万幸的是,发生事故时现场无进行设备正常巡视检查人员,否则后果难以设想。
发生爆炸的4支套管均为同一变压器公司生产,型号均为:RTKF123-550。该型套管系引进瑞士Macafil公司技术,2002年开始组装生产,干式电容芯为进口原装产品,电容芯与瓷套间采用Micagcl填充物,顶部密封圈采用聚四氟乙烯材料。通过对事故部件检查发现:一套管顶部密封圈宽度不符合要求;一套管顶部密封圈厚度不符合要求;两套管顶部工艺螺丝松动。根据试验检查分析,由于套管顶部直接进水,致使瓷瓶套管内壁或电容芯表面发生闪络,造成套管瓷套爆。
把好设备质量关极其重要
为了保证电网设备的安全稳定运行,真正吸取莫斯科大停电事故的教训,国家电网公司和安徽省电网公司分别发文要求:暂停选用Macafil公司组装的变压器干式套管,暂停选用各型110千伏干式穿墙套管及干式电流互感器;加强干式套管的运行管理,干式套管进水后绝缘裂化发展很快,极易发生爆炸,在设备停役检查时发现螺丝松动、密封渗漏、内部有潮气等要立即更换或将设备退出运行;完善设备测试手段,加强预防性试验和在线监测工作,以提高故障诊断水平;在恶劣天气频繁出现时,要加强设备检查并加强人身安全防护工作;重点要做好入网设备的把关工作,选用技术成熟、性能优良的设备,从源头把好设备质量关。(中国电力报)