12层的住宅楼,有电梯,请问电梯前室的照明灯具需要双电源吗,开关控制室用延时开关还是一般开关,另外,楼道需要设置疏散指示和应急照明吗???

全部回答(7 )

  • hf992434

    此电梯为消防电梯,见高规:
    6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
    6.3.1.1 一类公共建筑。
    6.3.1.2 塔式住宅。
    6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
    6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
    要设应急照明:
    9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:
    9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
    9.2.1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
    9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
    9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。
    2009-11-19 11:13:19 来自 PC 评论 举报
  • zzhspeed
    高层必定有消防电梯,必定有消防电梯前室,也就必定需要应急照明,必定需要双电源(可以是蓄电池)。走廊和楼梯间必须要有应急照明,不强制安装疏散指示,但强烈建议安装,至少要有个安全出口灯。
    2009-11-10 14:12:10 来自 PC 评论 举报