土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!!!求化工产品仓库的消防设计(有图纸)

急!!!求化工产品仓库的消防设计(有图纸)

发布于:2009-10-20 09:44:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一物流公司的化学危险品仓库,长72米,宽18米,高度12米,储存物品为《危险货物品名表》GB12268-2005中3.2项小包装易燃液体、3.3项易燃液体、8.1项酸性腐蚀品、8.2项碱性腐蚀品和6.1毒害品(以上物质不含剧毒化学品、硝酸、发烟硝酸、硫酸、发烟硫酸、四氯化碳和乙醇)的储存。
我在仓库内设了室内消火栓和推车式灭火器:
消火栓:沿建筑两长边交错共布置6个栓(每边3个),DN100管道在建筑10米高度四周成环,系统入口压力0.50MPa。详
见计算书。
灭火器:按仓库严重危险等级B类火灾,灭火级别89B,共设8台MFT50推车式灭火器,详见平面图
问题:1、该仓库储存的3.2项3.3项和8.1项8.2项具体指哪些物品?
我下载了GB12268-2005,但是没有找到提到的这几项,请指点。
2、除了以上设置的消防外,还需要设置哪些消防设施?

急切盼望各位指点,谢谢!

消防平面图.jpg


消防系统图.jpg


设计说明.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • eterity
    eterity 沙发
    新手手前来围观学习学习
    2014-11-14 22:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • zqqllp
    zqqllp 板凳
    有值得借鉴的地方,学习了,继续努力。甲类库房一般说来就设置普消和灭火器就行了,喷淋一般不设置,要设置的话只能设置自动喷淋泡沫灭火系统。