隔离开关送上了 框架式空开没送 上桩头接了电 为什么失压脱扣器会烧
隔离开关送上了 框架式空开没送 上桩头接了电 为什么失压脱扣器会烧
低压配电柜 隔离开关送上了 在隔离开关下面 框架式空开上面接了几个小的空开用于烧开水和照明 框架式空开只接了一个失压脱扣器 结果上桩头在用电时 失压脱扣器烧了 是什么原因?
发布于
2009-10-20 07:12:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
liyuejun202
电压等级不对是有可能的,专业的厂家也有疏忽的可能
2009-10-20 12:38:20
来自 PC
评论
举报
swgc07
您说的电压等级不对是绝对不可能的 这个柜子是专业的厂家生产的 没人更换过东西 这个线包就烧了
2009-10-20 12:30:20
来自 PC
评论
举报