最近参与了一个多层砌体住宅小区的结构设计,请老师指教:
1,下述结构体系是否纳入抗震规范的砌体结构底层框架-抗震墙结构?如不是是什么结构体系?
2、地下室框架柱之间(指多层住宅横纵墙下部的承托梁之间的框架柱)是否需要按照抗震规范设置抗震墙?
3、抗震规范规定底层框架-抗震墙结构最大层数为7层,高度不超过22米,下述工程是否按8层考虑?(地下室框架一层+上部住宅6层+管道层、坡屋面(估算作一层)
结构设计内容概述:小区设置一层地下室停车库约10000平面方,建筑使用功能主要为停车库及小区公用专业设备用房,地下室范围线内上部涵盖有四栋6+1(坡屋面)多层砌体结构住宅。地下室停车库设计采用框架结构,采用框支梁承托上部的多层砌体结构。地下室侧板挡土墙300厚钢筋混凝土,顶板做了180厚钢筋混凝土,以便保证足够的地下室足够的刚度传递抗震侧力。竖向高度:地下室层高3.9米,地下室框架梁顶板与多层砌体结构第一层设计了1.5米高的管道层(0.9覆土+0.6室内外高差)+六层多层砌体(层高2.9米)+顶部做了的坡屋面起坡(600檐口~3000屋脊)。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yaslean
    yaslean 沙发
    可否分来来算呀,上面部分为砌体结构,下部地下室单独计算.地下室做为上部砌体结构的基础部分.
    2009-10-22 20:29:22

    回复 举报
    赞同0
  • caojianbo
    caojianbo 板凳
    1.算
    2.需要
    3.规范规定的7层好像是从地面算起的吧?建模时建成8层没问题
    2009-10-22 14:03:22