发布于:2009-10-19 23:22:19
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
我处食堂的排风机(流量=47000m3/h,压头=1070Pa,功率=22kW),使用不久皮带就断了4次,同时还有电机发热,电流超了10A的现象。后更换了电机后(功率不变,转速从1470将为960rpm),皮带就没再断过。
请问:1.是否原来选用的风机压头过高?(系统很小,风管总长度30m,管件少,无阀门,末端是多个排风罩);
2.换了等功率的电机后(风机不变),压头降低,风量是否增大了?风机效率是不是降低了?
3.如果上述解决办法耗能大,最佳解决方法是什么?变频or更换风机哪个更合理?
[
本帖最后由 xiaowen2003 于 2009-10-19 23:38 编辑 ]
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句这边很多高手可以一起学习:handshake
回复 举报
风机启动是直接启动,皮带应是过载断裂的,据当事人说电流超了,并且换上很快就断了。
原设计本身就问题很多,气流组织很差,噪声大,换气次数达到150,我进操作间时已换过电机,还能感觉气流大得很。操作人员现在还抱怨风大呢。
我是在风机出问题,更换电机后很长时间,才得到通知,让我分析事故原因,设备在吊顶里面看不见,资料只有一张风管平面图,风机参数是我看设备标牌以及打厂家电话得知的。当时的情况是我找当事人问的,根本就没有让我看设备及换下来的东西。
我写了初步分析以及建议,希望进一步了解,交上去后就没有消息了。无奈。。。
[ 本帖最后由 xiaowen2003 于 2009-11-15 20:32 编辑 ]
回复 举报