土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 100KVA容量如何启动710KW电机
现修好一台710KW的6KV电机,要空载试机,但电源容量只有100KVA,用感应调压器从0V升到额定电压启动也要200KVA的容量.我该如何才能启动?

全部回答(3 )

  • 大鼻山
    托儿~`呵呵
    2005-06-18 00:27:18 来自 PC 评论 举报
  • chengyongkft
    谢谢提醒,刚刚并了150KVAR电容启动,很轻松就启动了。。。。。。。。。。。
    2005-06-17 20:59:17 来自 PC 评论 举报