土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于08抗归7.1.6条(砌体房屋局部尺寸)

关于08抗归7.1.6条(砌体房屋局部尺寸)

发布于:2009-10-19 21:01:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
该条规定了砌体墙段的局部尺寸限值,但实际工程中不满足表中限值的情况很多(尤其是表7.1.6倒数第二行)。按本条注1应采取局部加强措施。我理解加强措施一般是加构造柱。但这样构造柱就会很多。不知各位是怎么对待这一条的(此条不是强条)。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wzgll
    wzgll 沙发
    我们一般也是加构造柱,不过这样做造价会较高。
    2009-12-30 14:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • jiangf818
    jiangf818 板凳
    没什么好说的,加GZ呗
    2009-10-24 11:45:24

    回复 举报